Chỉ dẫn dùng Bộ lưu điện UPS DELTA một cách tổng quát.bô lưu điện , bo luu dien, UPS DELTA, Để dùng một Bộ lưu điện UPS DELTA hiệu quả và thời gian dùng được lâu dài, elco.com.vn xin gửi đến quý khách hàng những lưu ý sau đây : Dỡ vỏ hộp đựng UPS ra kiểm tra - Tháo vỏ hộp bộ lưu điện UPS : Lưu ý tới cách tháo và các phụ kiện đi kèm gồm cuốn sách chỉ dẫn cho người dùng, phiếu bảo hành, cáp kết nối máy pc , cũng như dây điện, và trong trường hợp loại có thời kì trữ điện lâu, nó sẽ có thêm dây ắc quy ngoài. - Trong trường hợp có bất kỳ một hư nào do vận chuyển gây ra hay thiếu bất kỳ bộ phận nào thì không được bật lưu điện UPS và hãy thông báo cho công ty chuyển vận, nhà phân phối hay các trọng điểm dịch vụ khách hàng của elco.com.vn để được soát trước khi lắp đặt đưa vào sử dụng. - Hãy rà lại đó có phải là mã hàng mà bạn đã đặt mua hay không bằng cách xem thông số Model No.(ví dụ : UPS DELTA 1kVA, UPS DELTA 120kVA ) hoặc serial munber trên thùng sản phẩm bộ lưu điện UPS DELTA . Lưu ý: Trọng lượng của loạt sản phẩm này là tương đối nặng. Xin lưu ý cẩn thận trong quá trình tải. Những lưu ý khi lắp đặt - Bộ lưu điện UPS 120kVA phải được đặt ở nơi thông gió tốt, tránh xa nước, tránh xa nơi có khí dễ gây cháy và các chất ăn mòn. - Không nên đặt UPS DELTA nghiêng. Không được bọc kín phần để không khí vào ở phía dưới của mặt phía trước và nơi để quạt gió ra ở mặt sau để bảo đảm quá trình thông khí. - Nhiệt độ xung quanh bộ lưu điện UPS nên giữ ở mức từ 0 tới 40 oC. - Trong trường hợp nếu Lưu điện UPS được tháo vỏ hộp, lắp đặt và dùng ở nhiệt độ quá thấp, sự ngưng tụ hơi nước có thể diễn ra. khăng khăng phải đợi cho tới khi bộ lưu điện UPS DELTA khô ráo hoàn toàn ở bên trong và ngoài trước khi thực hiện quá trình lắp đặt và dùng. Nếu không, có thể xảy ra chập điện. - Lỗ cắm của nguồn điện cung cấp điện cho Lưu điện UPS phải nằm gần UPS và phải dễ rút ra. Ðể ngắt điện khỏi Lưu điện UPS trong trường hợp khẩn cấp, hãy tắt Lưu điện UPS và rút dây điện khỏi ổ cắm trên tường. Lưu ý: - Khi nối thiết bị tải điện với Lưu điện UPS , phải tắt thiết bị tải điện trước khi được nối. Sau đó, bật từng thiết bị tải điện lên. - thảy các ổ cắm điện đều phải được nối đất để bảo vệ. Cho dù dây điện có được cắm vào ổ điện nguồn hay không, thì vẫn có dòng điện tại ổ cắm đầu ra của UPS. Tắt Lưu điện UPS đảm bảo rằng không còn dòng điện ở các bộ phận bên trong của UPS. Ðể đảm bảo không còn dòng điện ở ổ cắm đầu ra của UPS, thì UPS phải được tắt trước hết, sau đó ngắt nguồn cung cấp điện. - Ðối với loại bộ lưu điện chuẩn (standard model), nên nạp điện cho ắc quy trong vòng 9 giờ trước khi dùng. Chỉ cần dùng dây điện nối ổ cắm đầu vào của Lưu điện UPS 100kVA với một ổ cắm điện nguồn gần đó, phát động UPS,bộ lưu điện UPS DELTA sẽ tự động nạp điện cho ắc quy. Lưu điện UPS có thể dùng được ngay mà không cần nạp điện cho ắc quy trước nhưng thời gian trữ điện sẽ ít hơn mức chuẩn. Trong trường hợp cần phải nối Lưu điện UPS với thiết bị tự cảm điện như mô-tơ, thiết bị chỉ báo hoặc một máy in laser, thì dòng điện dùng để khởi động phải hiệp với công suất của UPS, vì sự tiêu hao điện để phát động loại thiết bị này có thể rất lớn khi nó bắt đầu hoạt động. Phương pháp kết nối của UPS: Tham khảo các tài liệu kỹ thuật của từng loại Lưu điện UPS ứng để đấu nối xác thực và an toàn. Lưu ý quan trọng nhất là việc tuân các quy định về tiêu chuẩn kích cỡ dây nối, cầu chì và automat.