    SO SÁNH UPS LINE INTERACTIVE VÀ UPS ONLINE
    Một trong những nhân tố quan trọng và dễ hiểu khi mua Lưu điện là phải quan tâm tới các nhân tố: thời gian lưu điện, giá thành, công suất, nhà sinh sản, số lượng đầu ra, khả năng quản lý… Tuy nhiên có một nguyên tố khác cũng rất quan trọng nhưng không dễ dàng xác định được và cũng ít được nhắc đến đó là cấu trúc của UPS

    Cấu trúc của Lưu điện (Thiết kế bên trong của UPS) sẽ ảnh hưởng tới hoạt động trong các môi trường khác nhau. chọn lựa đúng cấu trúc liên kết hợp là rất quan yếu và cần thiết cho những áp dụng quan yếu. Sau đây chúng ta sẽ bàn tới cấu trúc phổ quát nhất: Line-Interactive và Online cũng như điểm mạnh, điểm yếu của chúng.
    Với dải công suất lớn hơn 5kVA, UPS line-Interactive sẽ không thực tiễn vì có giá thành cao hơn và kích thước lớn hơn. Với công suất nhỏ hơn 750VA Online UPS double conversion ít khi được quan tâm vày cấu trúc line-interactive và offline thực tại hơn cho dải công suất nhỏ.
    Như vậy việc so sánh lựa chọn giữa 2 cấu trúc Line-interative và Online sẽ tập trung đẵn ở dải công suất 750VA tới 5kVA..Đây là nơi mà các chức năng và lợi thế kinh tế của một cấu trúc kết liên không rõ ràng với cấu trúc khác và phụ thuộc vào việc lắp đặt cụ thể.Trong khi dòng Line-Interative đã trở thành cấu trúc được sản xuất phổ thông nhất và triển khai trong phạm vi công suất này.
    Hiểu yêu cầu áp dụng của bạn
    Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về Lưu điện, điều quan trọng là phải hiểu các đề nghị của thiết bị cần được bảo vệ và môi trường trong đó các Lưu điện sẽ được lắp đặt.Biết được những yêu cầu cơ bản là điều cấp thiết để đưa ra quyết định về cấu trúc Lưu điện tốt nhất sẽ phục vụ các ứng dụng.
    IT Equipment and AC power: The Switch-Mode Power Supply (SMPS)
    Các thiết bị bình thường được cung cấp bởi nguồn điện lưới xoay chiều có tần số 50Hz hoặc 60Hz. Khi vào các thiết bị IT, nó được chuyển đổi thành 1 chiều nhờ bộ chỉnh lưu và san phẳng bằng tụ lọc. Sau đó nhờ bộ nguồn chuyển mạch (The Switch-Mode Power Supply (SMPS)) sẽ biến đổi điện áp DC cao thành điện áp DC thấp nhờ băm xung tần số cao để cung cấp các linh kiện điện tử. Bộ nguồn chuyển mạch (SMPS) cũng đồng thời có chức năng là bộ nguồn cách ly để bảo vệ các linh kiện bên trong.
    Bộ nguồn chuyển mạch cũng song song bảo đảm nguồn đầu ra DC ổn định cho các linh kiện dù đầu vào AC có biến đổi hoặc vượt qua tình trạng không thông thường của nguồn AC trong 1 thời gian ngắn.
    Theo nghiên cứu, khi nguồn AC mất, bộ nguồn SMPS vẫn bảo đảm cung cấp nguồn DC khoảng 18 mili giây bởi năng lượng tích trong tụ lọc của bộ nguồn chuyển mạch SMPS.
    Tiêu chuẩn quốc tế cho Lưu điện xứng với các thiết bị có nguồn chuyển mạch SMPS
    Hình dưới đây bộc lộ tiêu chuẩn IEC62040-3 định nghĩa giới hạn biên độ điện áp và thời gian nhiễu cho phép của đầu ra UPS bằng lòng được với nguồn SMPS.
    Ta thấy vùng “Comfort Zone”, điện áp liên tiếp với chừng độ biến đổi biên độ -20% tới +10% là bằng lòng được
    Nhìn vào hình vẽ ta thấy, đề nghị tương xứng với điện áp đầu ra của Lưu điện là 230VAC thì:
    - Trong 1ms, điện áp đầu ra Lưu điện có thể lên tới 460VAC
    - Trong 10ms, điện áp đầu ra Lưu điện có thể là 0VDC
    - Trong khoảng lớn hơn 100ms, điện áp đầu ra của Lưu điện có thể là 230VAC+10% và 230VAC – 20%
    Điểm mạnh của cấu trúc Line-Interactive
    - Tiêu thụ điện ít hơn (hoài vận hành thấp hơn) – Hiệu suất cao hơn do khi ở chế độ AC, sự biến đổi được thực hiện ít hơn (chỉ sạc cho ăcquy và ngừng khi ăcquy đã đầy)
    - Về lý thuyết thì độ tin tức cao hơn do ít linh kiện hơn và hoạt động tạo ra nhiệt thấp hơn
    - Tạo ra ít nhiệt hơn bởi Lưu điện

    [​IMG]​

    Điểm cần lưu ý với cấu trúc Line-Interactive
    Ở các nước đang phát triển, điện áp lưới không ổn định lắm, biến đổi thẳng tính, nhiều nhiễu nên Line Interactive UPS có thể chuyển sang chế độ Inverter thường xuyên do UPS 80kVA phải đảm bảo dải điện áp đầu ra nên khi nguồn lưới không ổn định, Lưu điện sẽ chuyển sang chế độ Inverter, sử dụng điện biến đổi từ ăcquy do đó ăcquy được dùng thẳng tuột hơn nên dẫn đến có thể cần phải thay thế, bảo trì ăcquy ngay hơn.
    Online UPS
    Các vấn đề cần xem xét:
    Cấu trúc online do dùng nhiều tầng biến đổi hơn, do đó:
    - Nhiều linh kiện, thành phần hơn
    - uổng vận hành và giá thành cao hơn
    - Nhiệt tạo ra nhiều hơn do nhiều linh kiện hoạt động hơn
    - Về mặt lý thuyết thì độ tin tưởng.# nhỏ hơn do dùng nhiều linh kiện hơn (Tuy nhiên về mặt thực tế, độ tin còn xác định bằng nhiều nhân tố khác dưới đây)
    - Năng lượng tiêu thụ cao hơn so với Line-Interactive. Với Double Conversion Online UPS hoạt động liên tiếp thì hiệu suất sẽ vào khoảng 85%-92% tùy thiết kế và sinh sản trong khi Line-Interative UPS là 96-98%. thí dụ với hiệu suất 90%, 1000W tiêu thụ thì có 100W là dùng bởi UPS Online dẫn đến hoài trả tiền điện cao hơn, các phí về các phần khác như làm mát cũng cao hơn so với Line-Interative UPS.
    Ưu điểm của Online UPS:
    - dùng điện biến đổi từ ăcquy ít hơn khi nguồn lưới không ổn định (do bên trong bộ chỉnh lưu có cả tụ lọc nguồn DC do đó khi điện áp vào không ổn định 1 chút hoặc nhiễu thì điện áp trữ trong tụ sẽ phóng nên nếu lưới bị mất ổn định trong thời kì rất ngắn thì Lưu điện không chuyển sang chế độ ăcquy do điện áp/ năng lượng trên tụ vẫn bảo đảm)
    - Có bộ Điều chỉnh hệ số công suất (PFC – power factor correction) cho dù bất cứ loại tải nào
    - Nhỏ gọn và nhẹ hơn (đặc biệt với công suất lớn)
    - Có thể biến đổi tần số đầu ra (50Hz thành 60Hz và trái lại)
    Lưu ý:
    - Online UPS double conversion các linh kiện chạy liên tiếp và nhiệt độ cao hơn do đó tuổi thọ thấp hơn so với các linh kiện trong Line-Interative UPS
    - Online UPS double conversion tiêu tốn nhiều năng lượng hơn Line-Interative UPS 200kVA do đầu vào AC biến đổi thành DC rồi lại từ DC biến đổi thành AC
    - Online UPS double conversion tạo ra nhiều nhiệt hơn vào môi trường, các thiết bị IT và ngay cả ăcquy của Lưu điện do đó làm giảm tuổi thọ của các thiết bị xung quanh
    coi xét về Độ tin
    Trong cả 2 cấu trúc có những yếu tố làm tăng hoặc giảm độ tin cẩn của thiết bị ví dụ như vấn đề nhiệt độ tỏa ra nêu trên. Tuy nhiên trong thực tại, độ tin cẩn này phụ thuộc nhiều vào thiết kế, sản xuất và độ tốt linh kiện được sử dụng của nhà sinh sản.
     